УЗО + стиралка + водонагреватель
Старый 26.09.2010, 10:53   #1
Завсегдатай форума
 
Аватар для CHOSEN91
 
CHOSEN91 вне форума
Регистрация: 11.07.2007
Адрес: Стр-Мск
Сообщений: 914
Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью ICQ Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью Skype™
По умолчанию УЗО + стиралка + водонагреватель

Такая проблема возникла в частном доме.Раньше при такой же проводке не наблюдалась. Началась год назад где то.
3х-фазное напряжение. 380 В. В ЭЩ входит через автомат. Через счетчик на УЗО(узо 4 провод.).Дальше расходиться на автоматы.
При нажатии кнопки тест срабатывает узо.
Проблема заключается в том что:
1) при включении водонагревателя с баком в n-литров Узо выбивает а так же при включении Стиральной машинки.
Все это пробывалось подключаться к другой розетке (фазе). Проблема не пропадает.
При отключении "защитного" провода (земли) Узо не срабатывает. Стиралка имеется связь только с центральной водой. Водонагреватель тоже. Раньше были такие проблемы но включали обратно узо и все было хорошо. А теперь сразу отключает.
2) при включении удленителя, розетки, компьютера(засовывание вилки пк), зарядки от ноута - ну на сколько понял вещей с заземлением слышиться искра и иногда выбивает узо. так же в чем проблема и как все это исправить можно..
__________________
опоп
  Ответить с цитированием
 

Старый 26.09.2010, 15:13   #2
Завсегдатай форума
 
Аватар для Gizerk
 
Gizerk вне форума
Регистрация: 01.08.2007
Адрес: ЕСВК
Сообщений: 1,326
Отправить сообщение для Gizerk с помощью ICQ Отправить сообщение для Gizerk с помощью Skype™
По умолчанию

Если свой дом, то провод заземления уходит в землю?
Если да, то проверь контакт заземления.
__________________
  Ответить с цитированием
 

Старый 26.09.2010, 21:21   #3
Завсегдатай форума
 
Аватар для CHOSEN91
 
CHOSEN91 вне форума
Регистрация: 11.07.2007
Адрес: Стр-Мск
Сообщений: 914
Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью ICQ Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью Skype™
По умолчанию

да свой дом. провод уходит в землю. заземление хорошее его проверяли.
просто боязнь отключать землю от стиралки и водонагревателя
вдруг долбанет
один раз меня спас узо недавно, теперь не хочеться его отрубать

Разность потенциалов завтра измерю)


ЗО ИЭК ВД 1-63 4п 63Ах300мА.
http://ekb.pulscen.ru/products/63akh300ma_57093

дублирование http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=461&p=9#p22620

Добавлено через 1 час 13 минут
вообщем измерил я между землей и трубой холодной центральной воды получил 2,1 В переменки)
так же залез в эщ и обалдел) ноль почему то до узо стоит на шинке с Землей дальше идет на узо и потом по дому на другой шинке уже
__________________
опоп

Последний раз редактировалось CHOSEN91; 26.09.2010 в 22:35.. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 05:42   #4
Мимо проходил
 
Аватар для HardCore-Listen
 
HardCore-Listen вне форума
Регистрация: 31.07.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 4
Отправить сообщение для HardCore-Listen с помощью ICQ
По умолчанию

вызови электрика не парься)
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 12:08   #5
Завсегдатай форума
 
Аватар для CHOSEN91
 
CHOSEN91 вне форума
Регистрация: 11.07.2007
Адрес: Стр-Мск
Сообщений: 914
Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью ICQ Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью Skype™
По умолчанию

дык) 2 электрика не поняли в чем дело )
__________________
опоп
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 13:15   #6
Завсегдатай форума
 
Аватар для Nikotin
 
Nikotin вне форума
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Str
Сообщений: 831
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от CHOSEN91 Посмотреть сообщение
Все это пробывалось подключаться к другой розетке (фазе). Проблема не пропадает.
Это, я так понимаю, в ванной комнате лагает, другая розетка тоже из ванны?


Цитата:
Сообщение от CHOSEN91 Посмотреть сообщение
При отключении "защитного" провода (земли) Узо не срабатывает.
Узо без земли не работает(не включится).


Цитата:
Сообщение от CHOSEN91 Посмотреть сообщение
при включении удленителя, розетки, компьютера(засовывание вилки пк), зарядки от ноута - ну на сколько понял вещей с заземлением слышиться искра и иногда выбивает узо.
В какой комнате эта розетка? И ещё узо на сколько ампер, а то на фото не видно.
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 17:07   #7
Маньяк форума
 
Аватар для cafeogu
 
cafeogu вне форума
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: г. Кумертау
Сообщений: 5,972
Отправить сообщение для cafeogu с помощью ICQ
По умолчанию

Работаю 2 года проектировщиком по электричеству. На кой хер тебе УЗО?
Выкинь его и будет счастье
__________________

Последний раз редактировалось cafeogu; 27.09.2010 в 17:10..
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 17:28   #8
Завсегдатай форума
 
Аватар для Nikotin
 
Nikotin вне форума
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Str
Сообщений: 831
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от cafeogu Посмотреть сообщение
На кой хер тебе УЗО?
Для безопасности ему нужно, да и всем остальным тоже)) Щикотно однако, когда к напруге прикладываешься, а если ещё при этом заземлишься хорошо, то 100% этот случай станет последним))
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 18:13   #9
Маньяк форума
 
Аватар для cafeogu
 
cafeogu вне форума
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: г. Кумертау
Сообщений: 5,972
Отправить сообщение для cafeogu с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Для безопасности ему нужно, да и всем остальным тоже)) Щикотно однако, когда к напруге прикладываешься, а если ещё при этом заземлишься хорошо, то 100% этот случай станет последним))
Я лет 6 назад электриком работал, так у нас была IT система с изолированной нейтралью, вот защита, так защита была. А УЗО на мессте вводного аппарата - это реально садомазо, надо было наоборот делать, вводной автомат продублировать после счетчика, а потом по желанию на пару фидеров поставить УЗО и потом ужо париться в свое удовольствие. Я так полагаю это трехфазное УЗО гасит все три фазы при "якобы" "КЗ" на одной из отходящих линий? И еще запрещено объединять PE и N после УЗО, мож в этом где косячок есть. Но всё равно главный косяк - это трёхфазное УЗО на вводе, за 2 года ни разу такого не проектировал

Добавлено через 7 минут
Про заземление забыл спросить. Водобровод у тебя какой? А то там надо уравнивание потенциалов мутить, если на вводевздание железяко. А нагреватель водяной и стиралка могут и пробивать на корпус, токи утечки небольшие могут быть, вот УЗО ихи ловит
Это вроде как самопальный водонагреватель типо пару лезвий в вводу
__________________

Последний раз редактировалось cafeogu; 27.09.2010 в 18:20.. Причина: Добавлено сообщение
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 21:08   #10
Завсегдатай форума
 
Аватар для CHOSEN91
 
CHOSEN91 вне форума
Регистрация: 11.07.2007
Адрес: Стр-Мск
Сообщений: 914
Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью ICQ Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Это, я так понимаю, в ванной комнате лагает, другая розетка тоже из ванны?
нет в ванной комнате лагает и розетка из кухни например тоже лагает( розетка кухни это другая фаза)

Цитата:
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Узо без земли не работает(не включится).
ну дык я включаю стиралку теперь только через трайник без земли и нормально работает) водонагреватель тоже) током не бьет) пока что)


Цитата:
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
В какой комнате эта розетка? И ещё узо на сколько ампер, а то на фото не видно.
узо 0,03А


Цитата:
Сообщение от cafeogu Посмотреть сообщение
Работаю 2 года проектировщиком по электричеству. На кой хер тебе УЗО?
Выкинь его и будет счастье
да вот однажды рукой фазу задел в разобранном включателе теперь руки живот щеки сжало) теперь страшно без него)

вот примерно накидал

на том форуме(выше ссыль "дублирование" ) вот что говорят может займусь этим

Ну, тады ой - будем лечить. Все у Вас нормально, просто суммарная утечка по дому превысила 10 мА и УЗО стало работать нестабильно (не включаться, выключаться при подключении электроприемников и т.п).
Что делать:
1. найти кого-нибудь измерить сопротивление изоляции (вполне вероятно, что какой-то из электроприемников или проводка неисправны);
2. найти кого-нибудь, кто нормально разведет щит (Вводное УЗО 300 мА электромеханическое - как у вас сейчас, на свет - 100 мА дифференциальные автоматы, на розетки 30 мА электромеханическое УЗО, на водогрей 10 мА дифференциального автомата).
Не исключено, что неисправностей в проводке и электроприемниках нет, тогда 2-ой пункт сразу исправит ситуацию - все заработает.

1)если сделать так. отключить провода со стороны счетчика и водонагревателя. со стороны водонагревателя соединить по очереди. а со стороны счетчика мерить сопротивление? так чтоли?)

2) что то тут половина не могу понять)

п.с. только ненадо говорить чтобы я звал электрика) сам учусь на электрика) самому инетересно разобраться)
__________________
опоп
  Ответить с цитированием
 

Старый 27.09.2010, 21:13   #11
Завсегдатай форума
 
Аватар для Gizerk
 
Gizerk вне форума
Регистрация: 01.08.2007
Адрес: ЕСВК
Сообщений: 1,326
Отправить сообщение для Gizerk с помощью ICQ Отправить сообщение для Gizerk с помощью Skype™
По умолчанию

А если пальнешь дом? тфу тфу... а это электриков вызвал - хоть, вдруг че, страховку выплатят.

ЗЫ: Сунул мальчик пальцы в розетку, то, что осталось свернули в газетку)
__________________
  Ответить с цитированием
 

Старый 28.09.2010, 11:42   #12
Маньяк форума
 
Аватар для cafeogu
 
cafeogu вне форума
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: г. Кумертау
Сообщений: 5,972
Отправить сообщение для cafeogu с помощью ICQ
По умолчанию

По схеме вроде все нормуль, PE и N объеденены до УЗО.
На счет второго пункта. У тебя прям в точности описанные номаналы стоят?
У водогрейки и стиралки с изоляцией точно все в порядке? Допустим у меня дома стоит Индезит которому лет 8, во время работы не желательно прикасаться к корпусу, будет щипать. Если было бы УЗО, я так понимаю его бы вышибало, но его нет, стоит автомат и все рады
А языком лизать корпус стиралки никто не полезет, так что все живы
__________________
  Ответить с цитированием
 

Старый 28.09.2010, 18:36   #13
Завсегдатай форума
 
Аватар для Nikotin
 
Nikotin вне форума
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Str
Сообщений: 831
По умолчанию

CHOSEN91, освещенческие группы тоже через УЗО идут??? УЗО новое покупайте, подпалили вы его)) Тен нагревательного котла, через автомат подключать надо. Освещение с УЗО снимите(оно там нах** не спёрлось) розетки с большим энергопотреблением тоже с УЗО снимайте.
  Ответить с цитированием
 

Старый 28.09.2010, 21:32   #14
Завсегдатай форума
 
Аватар для CHOSEN91
 
CHOSEN91 вне форума
Регистрация: 11.07.2007
Адрес: Стр-Мск
Сообщений: 914
Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью ICQ Отправить сообщение для CHOSEN91 с помощью Skype™
По умолчанию

Пойже отпишу) скоро электрик придет который это делать) может сделает заодно) :-D
__________________
опоп
  Ответить с цитированием
 

Старый 29.09.2010, 13:59   #15
Маньяк форума
 
Аватар для cafeogu
 
cafeogu вне форума
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: г. Кумертау
Сообщений: 5,972
Отправить сообщение для cafeogu с помощью ICQ
По умолчанию

Снимай узо, ставь пробки
__________________
  Ответить с цитированием
 
Ответ


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
водонагреватель CHOSEN91 Вопрос - ответ 7 03.12.2009 21:21



Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
top of page